Перфорированный кабель-канал CETINKAYA PANO 60×80 мм (CWD6080G) с крышкой: ширина 60 мм, высота боковых стенок 80 мм. Полезное сечение — около 4 256 мм², при заполнении наполовину это ≈ 220 проводов 1,5 мм². Типичное применение — главные трассы в больших шкафах, где идет много проводников автоматики.
Характеристики
- артикул — CWD6080G;
- ширина — 60 мм (равна ширине крышки);
- высота — 80 мм;
- полезное сечение — ≈ 4 256 мм²;
- материал — самозатухающий ПВХ;
- цвет — серый RAL 7030;
- шаг перфорации — 6 мм;
- крышка — в комплекте, запасная — CWC600 (60 мм);
- заводская упаковка — 36 м;
- цена указана за 1 метр.
Сколько проводов помещается в 60×80
| Провод (медный, гибкий) | Внешний диаметр, ориентировочно | Помещается при заполнении 50 % |
|---|---|---|
| 0,75 мм² | ≈ 2,6 мм | ≈ 315 |
| 1,5 мм² | ≈ 3,1 мм | ≈ 220 |
| 2,5 мм² | ≈ 3,7 мм | ≈ 155 |
| 4 мм² | ≈ 4,4 мм | ≈ 110 |
Расчет: 4 256 мм² × 0,5 / (диаметр провода)². Диаметр зависит от марки и изоляции — для точного подсчета берите его из паспорта кабеля.
60×80 или другой размер
- Больше проводов при той же ширине 60 мм — 60×100 мм: ≈ 280 проводов 1,5 мм² вместо ≈ 220, но стенки выше — под более высокие аппараты.
- Ниже, с той же шириной — 60×60 мм: ≈ 165 проводов 1,5 мм²; подходит, если клеммы и аппараты рядом низкие.
- Шире при той же высоте 80 мм — 80×80 мм: ≈ 300 проводов 1,5 мм², но занимает 80 мм панели вместо 60.
- Уже при той же высоте — 40×80 мм: ≈ 140 проводов 1,5 мм², экономит 20 мм на панели.
Частые вопросы
Сколько проводов 1,5 мм² помещается в кабель-канал 60×80?
Около 220 при заполнении не больше половины сечения. Плотнее набивать не стоит: крышка не закроется, а для изменений в щите не останется места.
Какая крышка подходит к 60×80?
Крышка шириной 60 мм — CWC600 (60 мм). Высота канала значения не имеет: крышка 60 мм подходит ко всем каналам шириной 60 мм.
Чем 60×80 отличается от 80×60?
Сечение одинаковое, проводов помещается столько же. 60×80 занимает 60 мм панели и имеет стенки 80 мм, 80×60 — 80 мм панели и стенки 60 мм. Выбирайте по месту на панели и высоте аппаратов рядом.
Монтаж, разделение силовых и сигнальных трасс и все размеры — в разделе перфорированный кабель-канал.