Перфорований кабель-канал CETINKAYA PANO 60×80 мм (CWD6080G) з кришкою: ширина 60 мм, висота бокових стінок 80 мм. Корисний переріз — близько 4 256 мм², при заповненні наполовину це ≈ 220 проводів 1,5 мм². Типове застосування — головні траси у великих шафах, де йде багато провідників автоматики.
Характеристики
- артикул — CWD6080G;
- ширина — 60 мм (дорівнює ширині кришки);
- висота — 80 мм;
- корисний переріз — ≈ 4 256 мм²;
- матеріал — самозагасний ПВХ;
- колір — сірий RAL 7030;
- крок перфорації — 6 мм;
- кришка — в комплекті, запасна — CWC600 (60 мм);
- заводська упаковка — 36 м;
- ціна вказана за 1 метр.
Скільки проводів вміщує 60×80
| Провід (мідний, гнучкий) | Зовнішній діаметр, орієнтовно | Вміщується при заповненні 50 % |
|---|---|---|
| 0,75 мм² | ≈ 2,6 мм | ≈ 315 |
| 1,5 мм² | ≈ 3,1 мм | ≈ 220 |
| 2,5 мм² | ≈ 3,7 мм | ≈ 155 |
| 4 мм² | ≈ 4,4 мм | ≈ 110 |
Розрахунок: 4 256 мм² × 0,5 / (діаметр проводу)². Діаметр залежить від марки та ізоляції — для точного підрахунку беріть його з паспорта кабелю.
60×80 чи інший розмір
- Більше проводів за тієї самої ширини 60 мм — 60×100 мм: ≈ 280 проводів 1,5 мм² замість ≈ 220, але стінки вищі — під вищі апарати.
- Нижчий, з тією самою шириною — 60×60 мм: ≈ 165 проводів 1,5 мм²; підходить, якщо клеми й апарати поруч низькі.
- Ширший за тієї самої висоти 80 мм — 80×80 мм: ≈ 300 проводів 1,5 мм², але займає 80 мм панелі замість 60.
- Вужчий за тієї самої висоти — 40×80 мм: ≈ 140 проводів 1,5 мм², економить 20 мм на панелі.
Часті запитання
Скільки проводів 1,5 мм² вміщує кабель-канал 60×80?
Близько 220 при заповненні не більше половини перерізу. Щільніше набивати не варто: кришка не закриється, а для змін у щиті не залишиться місця.
Яка кришка підходить до 60×80?
Кришка шириною 60 мм — CWC600 (60 мм). Висота каналу значення не має: кришка 60 мм підходить до всіх каналів шириною 60 мм.
Чим 60×80 відрізняється від 80×60?
Переріз однаковий, проводів вміщується стільки ж. 60×80 займає 60 мм панелі й має стінки 80 мм, 80×60 — 80 мм панелі й стінки 60 мм. Обирайте за місцем на панелі та висотою апаратів поруч.
Монтаж, розділення силових і сигнальних трас і всі розміри — у розділі перфорований кабель-канал.