🔌 Сіті Електрика - офіційний дилер ONKA, ESEN, CETINKAYA PANO, SIMPA, L&S TERMICO | Електротехнічна продукція для щитового обладнання | Доставка по Україні | 15 років на ринку 🔌 🔌 Сіті Електрика - офіційний дилер ONKA, ESEN, CETINKAYA PANO, SIMPA, L&S TERMICO | Електротехнічна продукція для щитового обладнання | Доставка по Україні | 15 років на ринку 🔌

Перфоровані кабель-канали 60×40 мм: оптимальна ширина для компактних монтажних систем

Перфоровані кабель-канали 60x40 мм у шафі автоматики

Перфорований кабель-канал 60×40 мм — один з найходовіших розмірів для щитів автоматики та розподільчих шаф середнього розміру: ширина 60 мм, висота 40 мм. Він уміщує помітно більше провідників, ніж 40×40, але не забирає стільки місця на монтажній панелі, як 80×60. Головне — правильно оцінити, скільки проводів у нього реально влізе, і залишити запас.

Нижче — що означають розміри, скільки провідників вміщує канал 60×40, коли брати інший розмір і як правильно змонтувати канал у щиті.

Кабель-канал, заповнений наполовину

Що означає 60×40 і з чого зроблений канал

Перше число — ширина каналу (і ширина кришки), друге — висота бокових стінок. Канал складається з основи, яку кріплять до монтажної панелі, перфорованих бокових стінок з «пальцями» і знімної кришки.

  • Перфорація — прорізи між «пальцями» стінок. Через них провідник виходить з каналу точно навпроти своєї клеми чи апарата, без зайвих петель.
  • Відламні пальці — якщо в одному місці виходить пучок проводів, кілька пальців виламують, і виходить широкий проріз.
  • Матеріал — самозагасаючий ПВХ: не підтримує горіння, що важливо для щитів.

Кабель-канали для щитів відносять до систем кабельних коробів за стандартом IEC 61084-1.

Скільки провідників вміщує канал 60×40

Корисний переріз каналу 60×40 з урахуванням стінок — близько 2000 мм². Щільно забивати канал не можна: кришка не закриється, провідники гріються, а для майбутніх змін не залишиться місця. Зручний орієнтир — заповнення не більше половини.

Провідник (мідний, гнучкий, одножильний)Зовнішній діаметр, орієнтовноВміщується при заповненні 50 %
0,75 мм²≈ 2,6 мм≈ 150
1,5 мм²≈ 3,1 мм≈ 105
2,5 мм²≈ 3,7 мм≈ 75
4 мм²≈ 4,4 мм≈ 50

Розрахунок простий: корисний переріз × 0,5 / (діаметр провідника)². Діаметр залежить від марки проводу й ізоляції — для точного підрахунку беріть його з паспорта кабелю. Багатожильні кабелі датчиків рахуйте за їхнім зовнішнім діаметром.

Різання кабель-каналу ножівкою в стуслі

60×40 чи інший розмір

Розмір (ш × в), ммДе доречний
25×40, 40×40невеликі щити, вертикальні траси з кількома провідниками, ділянки біля окремих апаратів
60×40горизонтальні траси вздовж рядів клем і модульних апаратів у щитах середнього розміру
60×60, 80×60головні траси у великих шафах, багато провідників автоматики
100×80, 120×80магістральні траси, силові кабелі, шафи з частотними перетворювачами

Практичне правило: висота каналу має бути близькою до висоти апаратів і клем поруч. Канал 40 мм поряд із клемами — провідник виходить рівно; канал 80 мм поруч із низькими клемами — провід доводиться заводити згори вниз під кутом. Для дуже щільних шаф варто подивитися на великі канали, наприклад кабель-канал 120×100 мм.

Розділення трас за призначенням

У щиті автоматики зручно мати три окремі групи каналів: силові кола (живлення, контактори, частотні перетворювачі), кола керування 24 В (кнопки, реле, дискретні входи) і аналогові сигнали та інтерфейси. Окремі канали зменшують наведення на сигнали і спрощують пошук провідника під час обслуговування. Якщо місця на панелі мало, силові й сигнальні траси розводять принаймні по різних боках панелі, а перетинають під прямим кутом.

До аналогової групи належить і лінія потенціометра задання швидкості на дверцятах щита: її ведуть разом із сигналами 4–20 мА, а не поруч із силовими кабелями частотника.

Перфорація трохи допомагає охолодженню, але щільно набитий канал однаково заважає руху повітря до апаратів. Не ставте широкі канали впритул над джерелами тепла — блоками живлення, частотними перетворювачами: повітря має виходити вгору.

Канал у каталозі

Короб перфорований з кришкою CETINKAYA PANO — 22 розміри від 25×25 до 120×80 мм, сірий RAL 7030, продається на метри. Розмір 60×40 — артикул CWD6040G. Кришки можна докупити окремо: для каналу шириною 60 мм — кришка CWC600.

Як змонтувати кабель-канал у щиті

Монтаж кабель-каналів на панель щита до прокладання проводів
  1. Сплануйте траси до монтажу: горизонтальні канали — над і під кожним рядом апаратів і клем, вертикальні — по краях панелі, щоб з’єднати горизонтальні.
  2. Залиште відстань між каналом і клемами, достатню, щоб провідник плавно вигнувся до затиску, а до гвинтів і кнопок клем можна було дістатися інструментом.
  3. Відріжте канал по довжині ножівкою з дрібним зубом або спеціальними ножицями, без задирок. Скільки каналу потрібно на щит — у статті про розрахунок довжини кабель-каналу.
  4. Закріпіть основу гвинтами або заклепками до монтажної панелі через 30–50 см і обов’язково біля кінців.
  5. Стики каналів — торець до торця, без щілин; кути і Т-подібні з’єднання — підрізаними під 45° або спеціальними елементами. Як з’єднувати канали різних розмірів — у статті про перехідні елементи для кабель-каналів.
  6. Кришку ставте в останню чергу, після прокладання і перевірки всіх провідників.

Типові помилки

  • Канал забитий «під зав’язку» — кришка не тримається, додати провід неможливо.
  • Силові та сигнальні провідники в одному каналі поруч із частотним перетворювачем — наведення на аналогові сигнали.
  • Канал впритул до клем — провідник заходить у затиск під гострим кутом.
  • Канал вищий за сусідні апарати — провід «звисає» до клем згори.
  • Задирки на зрізі — пошкоджена ізоляція провідників, що проходять через торець.

Часті запитання

Чим 60×40 відрізняється від 40×60?

Перше число — ширина, друге — висота. 60×40 — широкий низький канал, 40×60 — вузький високий. Кришки підбирають за шириною: 60×40 — CWC600, 40×60 — CWC400.

Скільки залишати вільного місця в каналі?

Орієнтовно половину: для охолодження, для того, щоб кришка вільно закривалася, і для майбутніх змін у щиті.

Чи можна прокладати в одному каналі 230 В і 24 В?

Технічно можна, якщо ізоляція провідників розрахована на найвищу напругу в каналі. Але аналогові сигнали і кабелі датчиків краще вести окремим каналом, подалі від силових ліній частотних перетворювачів.

Як різати канал рівно?

Ножівкою з дрібним зубом у стуслі або спеціальними ножицями для кабель-каналів, потім зачистити торець від задирок.