Перфорований кабель-канал CETINKAYA PANO 40×80 мм (CWD4080G) з кришкою: ширина 40 мм, висота бокових стінок 80 мм. Корисний переріз — близько 2 736 мм², при заповненні наполовину це ≈ 140 проводів 1,5 мм². Типове застосування — горизонтальні траси вздовж рядів клем і модульних апаратів у щитах середнього розміру.
Характеристики
- артикул — CWD4080G;
- ширина — 40 мм (дорівнює ширині кришки);
- висота — 80 мм;
- корисний переріз — ≈ 2 736 мм²;
- матеріал — самозагасний ПВХ;
- колір — сірий RAL 7030;
- крок перфорації — 6 мм;
- кришка — в комплекті, запасна — CWC400 (40 мм);
- заводська упаковка — 48 м;
- ціна вказана за 1 метр.
Скільки проводів вміщує 40×80
| Провід (мідний, гнучкий) | Зовнішній діаметр, орієнтовно | Вміщується при заповненні 50 % |
|---|---|---|
| 0,75 мм² | ≈ 2,6 мм | ≈ 200 |
| 1,5 мм² | ≈ 3,1 мм | ≈ 140 |
| 2,5 мм² | ≈ 3,7 мм | ≈ 100 |
| 4 мм² | ≈ 4,4 мм | ≈ 70 |
Розрахунок: 2 736 мм² × 0,5 / (діаметр проводу)². Діаметр залежить від марки та ізоляції — для точного підрахунку беріть його з паспорта кабелю.
40×80 чи інший розмір
- Більше проводів за тієї самої ширини 40 мм — 40×100 мм: ≈ 180 проводів 1,5 мм² замість ≈ 140, але стінки вищі — під вищі апарати.
- Нижчий, з тією самою шириною — 40×60 мм: ≈ 105 проводів 1,5 мм²; підходить, якщо клеми й апарати поруч низькі.
- Ширший за тієї самої висоти 80 мм — 60×80 мм: ≈ 220 проводів 1,5 мм², але займає 60 мм панелі замість 40.
- Вужчий за тієї самої висоти — 25×80 мм: ≈ 85 проводів 1,5 мм², економить 15 мм на панелі.
Часті запитання
Скільки проводів 1,5 мм² вміщує кабель-канал 40×80?
Близько 140 при заповненні не більше половини перерізу. Щільніше набивати не варто: кришка не закриється, а для змін у щиті не залишиться місця.
Яка кришка підходить до 40×80?
Кришка шириною 40 мм — CWC400 (40 мм). Висота каналу значення не має: кришка 40 мм підходить до всіх каналів шириною 40 мм.
Чим 40×80 відрізняється від 80×40?
Переріз однаковий, проводів вміщується стільки ж. 40×80 займає 40 мм панелі й має стінки 80 мм, 80×40 — 80 мм панелі й стінки 40 мм. Обирайте за місцем на панелі та висотою апаратів поруч.
Монтаж, розділення силових і сигнальних трас і всі розміри — у розділі перфорований кабель-канал.